中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 燃烧设备间及辅机间布置


9.2.1  联供工程站房宜设置燃烧设备间、辅机间、变配电室、控制室、燃气计量间、备品备件间等,并可设置值班室及卫生间等生活设施。

9.2.2  联供工程宜设集中控制室。控制室布置应符合下列规定:

    1  控制室与燃烧设备间相邻时,相邻隔墙应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门;朝主机操作面方向开设的玻璃观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗;

    2  当控制室上方布置设备间时,控制室的顶板应采用混凝土整体浇筑,设备间楼面应有可靠的防水措施;

    3  控制室室内环境设计应符合噪声、室温、新风等劳动保护要求。

9.2.3  联供工程站房的布置应符合冷、热、电生产工艺流程,做到设备布置紧凑合理,节约用地。当室外布置时,应根据环境条件和设备的要求对发电机组及辅助设备设置防雨、防冻、防腐、防雷等设施。

9.2.4  发电机组及冷、热供应设备布置应符合下列规定:

    1  应设有设备安装、检修、运输的空间及场地;

    2  设备与墙之间的净距不宜小于1.0m;

    3  设备之间的净距应满足操作和设备维修要求。燃烧设备间内设备的净距不宜小于1.2m。

9.2.5  汽水系统应装设安全泄压设施。

9.2.6  外表面温度高于50℃的设备和管道应进行保温隔热。对不宜保温,且人可能接触的部位应设护栏或警示牌。站房内外表面易结露的设备及管道应采取隔热措施。
 

条文说明

 

9.2.1  站房宜设置燃气计量间,是参考国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第10.3.2条的规定。站房还需根据需要设燃气增压间、空压机间等。条件许可时,站房要设置卫生间、更衣室、化验室、维修间、库房等。联供工程站房燃烧设备间宜与其他辅机间分别布置。辅机间、变配电室、控制室可视设备情况独立或合并设置,现场无人值守的联供工程,控制设备也可以布置在燃烧设备间。冷却塔、散热水箱等设施最好室外布置;调压箱也可以室外布置。

9.2.2  控制室为联供工程监控中心,为运行管理人员长期工作场所,控制室要符合劳动保护相关标准要求。控制室与燃烧设备间相连布置时,为便于观察和管理,要采用隔声玻璃观察窗。

9.2.3  室外布置的联供工程一般为成套撬装设备,要向设备供应商提出项目地点的环境条件,以保证设备运行安全可靠。

9.2.4  本条提出的距离要求为最小净距。要根据工艺布置,满足产品的要求。

9.2.5  联供工程站房内汽水系统设备及管路较多,安全泄压等设施要按相关标准规定执行。

9.2.6  从节能角度,联供工程站房内汽水设备及管道均要保温或保冷。本条规定主要目的是防止人员烫伤,站房设备的有些部位需要散热不宜保温,在这些部位要采取安全措施避免人接触。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

燃气冷热电联供工程技术规范 GB51131-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读