中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1  燃气冷热电联供系统  gas-fired combined cooling,heat-ing and power system

    布置在用户附近,以燃气为一次能源进行发电,并利用发电余热制冷、供热,同时向用户输出电能、热(冷)的分布式能源供应系统,简称“联供系统”。

2.0.2  能源综合利用率  energy utilization rate

    联供系统输出电量、热(冷)量之和与消耗燃气输入热量的百分比。

2.0.3  余热利用率  exhaust heat utilization rate

    发电余热中用于供热和制冷的热量与可利用热量的百分比。

2.0.4  节能率  energy saving rate

    供应相同的电量、热(冷)量,联供系统与常规供能方式相比减少消耗能量的百分比。

2.0.5  孤网运行  operating in isolated mode

    联供系统发电机组独立运行的方式。

2.0.6  并网不上网运行  operating in grid parallel mode

    联供系统发电机组与公共电网在用户端并列运行,不向公共电网输送电能的方式。

2.0.7  并网运行  operating in grid connected mode

    联供系统发电机组与公共电网在用户端并列运行,并向公共电网输送电能的方式。

2.0.8  站房  energy station

    设置冷热电联供系统设备及相关附属设施的区域或场所。

2.0.9  发电机组  generator set

    由原动机、发电机、启动装置、控制装置等组成的发电设备。

2.0.10  余热  exhaust heat

    原动机冷却水热量及排烟热量。

2.0.11  余热锅炉  exhaust heat boiler

    利用原动机的排烟热能,产生蒸汽或热水的设备。

2.0.12  补燃型余热锅炉  supplementary-fired exhaust heat boiler

    带有燃烧器的余热锅炉。

2.0.13  余热吸收式冷(温)水机组  exhaust heat absorption water chiller(heater)

    直接利用原动机余热进行制冷、热的机组。可分为烟气型及烟气热水型冷(温)水机组。

2.0.14  补燃型余热吸收式冷(温)水机组  supplementary-fired exhaust heat absorption chiller(heater)

    除利用余热外,还带有燃烧器,可通过直接燃烧燃气制冷、热的余热吸收式冷(温)水机组。

2.0.15  燃烧设备间  combustion equipment room

    站房中布置燃气燃烧设备的房间。

2.0.16  并网点  point of common coupling(PCC)

    联供系统输出电能接入公共电网的母线或输出汇总点。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

燃气冷热电联供工程技术规范 GB51131-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读