中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C 盾构隧道、顶管隧道作用计算


C.0.1  作用在结构上的竖向土压力,其标准值应按覆盖土层厚度及其物理力学指标确定。

    1  当结构顶覆盖土层为淤泥质土时,隧道顶竖向土压力标准值应按下式计算:

     隧道拱背部的竖向土压力可近似地简化成均布压力,其标准值为:

      式中:
             Fsv.k1——隧道顶上部竖向土压力标准值(kN/m2);

             Fsv.k2——隧道拱背部竖向土压力标准值(kN/m2);

             rsi——隧道上部第i层土层重度(kN/m3),地下水以下取有效重度;

              hi——隧道上部第i层土层厚度(m);

              R2——隧道外半径(m)。

    2  隧道顶覆土层不属上述情况时,隧道顶竖向土压力标准值应按下列公式计算:

      式中:
             Fsv.k3——隧道顶上部竖向土压力标准值(kN/m2);

              Ci——隧道竖向土压力系数;

              Bt——隧道上部土层压力传递到管顶处的影响宽度(m);

              D1——隧道外径(m);

              φ——隧道顶土体的内摩擦角(°);

              C——土体的黏聚力(kN/m2);

              Hs——隧道顶至原状地面埋置深度(m);

              K——原状土的主动土压力系数和内摩擦系数的乘积,黏性土可取0.13,饱和黏土可取0.110,砂和砾石可取0.165。

    3  当盾构、顶管隧道穿越岩层时,隧道顶部竖向岩石应按下式对水、土压力分算:

      式中:
             Fsv,k4——隧道顶上部竖向土压力标准值(kN/m2);

              rs——穿越围岩容重;

             Hs——隧道围岩松动影响高度(m),一般取1倍~2倍隧道外径;

              α——水压影响系数,一般取0.2~0.8;穿越围岩节理、裂隙发育,渗透系数不小于10-3cm/s且其上没有隔水土层时,取0.8,穿越围岩微、弱透水或围岩上有较厚隔水层时,取0.2;

             Hw——隧道顶至设计洪水位高差(m)。

C.0.2  作用在隧道上的侧向土压力,采用水土分算,土的侧压力为主动土压力,地下水压力按静水压力计算,水的重度可取10kN/m。。主动土压力可按下列公式计算:

      式中:
            Fh,k——隧道侧向土压力标准值(kN/m2),作用在隧道中心;

            Ka——主动土压力系数;

             φ——隧道顶土体的内摩擦角(°)。

C.0.3  温度作用标准值,其准永久作用系数可取1.0。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
油气输送管道穿越工程设计规范 GB50423-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读