中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 作用


6.2.1  隧道结构上的作用分类宜按表6.2.1进行。在确定作用的数值时,应综合施工和使用年限内发生的变化情况,符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。

 表6.2.1  隧道结构上的作用分

    注:1 盾构、顶管隧道结构设计计算时,应验算施工状态下千斤顶额定顶力及其偏心弯矩对盾构管片或顶进管道的影响,偏心量可按20mm验算;

        2 盾构环片拼装起吊作用可按2.50倍最大管片的重量产生的拉力来核算抗拔阻力;

        3 注浆压力根据隧道工法不同,可选用不同的注浆压力,通常比施工时水头压力高0.05MPa~0.10MPa,并根据实际情况调整。

6.2.2  作用在结构上的水压力,应根据施工阶段和长期使用过程中地下水位的变化幅度,区分不同的围岩条件,按静水压力或把水作为土的一部分计入土压力。

6.2.3  作用于山岭隧道衬砌上的偏压压力,应根据地形、地质条件、围岩分级以及外侧围岩的覆土厚度、地面坡度确定。

条文说明

6.2.1  施加在隧道结构上的作用(载荷),如地层压力、水压力、地面各种作用及施工作用等,有许多不确定因素,所以必须考虑每个施工阶段的变化及使用过程中作用的变动,选择使结构整体或构件的应力为最大、工作状态为最不利的作用组合及加载状态来进行设计。

6.2.2  水压力的确定应注意以下问题:

    1  作用在地下结构上的水压力,原则上应采用孔隙水压力,但孔隙水压力的确定比较困难,从实用和偏于安全考虑,设计水压力一般都按静水压力计算。

    2  在评价地下水位对地下结构的作用时,最重要的三个条件是水头、地层特性和时间因素。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
油气输送管道穿越工程设计规范 GB50423-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读