附录A 偏压隧道衬砌作用计算方法


A.0.1  偏压隧道设计时,在假定偏压分布图形与地面坡度一致(图A.0.1)作用下,其垂直压力宜按下列公式计算:

      式中:
          h——内侧由拱顶水平至地面的高度(m);

          h'——外侧由拱顶水平至地面的高度(m);

          B——隧道宽度(m);

          γ ——围岩重度(kN/m3);

          θ ——顶板土柱两侧摩擦角(°);当无实测资料时,宜按表A.0.1选取;

          λ ——内侧的侧压力系数;

         λ' ——外侧的侧压力系数;

          α ——地面坡度角(°);

         φc——围岩计算摩擦角(°);

          β ——内侧产生最大推力时的破裂角(°);

         β' ——外侧产生最大推力时的破裂角(°);

表A.0.1 顶板土桩两侧摩擦角 θ 取值

 

图A.0.1 偏压隧道衬砌作用(荷载)计算图式

 A.0.2  在荷载作用下的水平侧压力宜按下列公式计算:

      式中:
         hi——内侧任一点 i 至地面的距离(m);

         hi'——外侧任一点 i 至地面的距离(m)。