中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 一般给水排水


10.2.1  厂房内的给水系统应根据工艺设备对水质、水温、水压、水量的不同要求确定方案。

10.2.2  在存储及使用化学品同时可能产生化学品泄漏的区域,应根据化学品的物理化学性质和人身安全的要求,设置紧急淋浴器和洗眼器。

10.2.3  给水管道的管材及附件的选择应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定。

10.2.4  排水、雨水系统应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定。

10.2.5  下列区域应设置能够存储事故排水的设施:

    1  存储、分配、收集液态化学品的房间;

    2  液态化学品室外卸货区域。

10.2.6  室外卸货区域存储事故排水设施的有效容积可按下列公式计算:

    式中:V——事故排水存储设施的有效容积(m³);

          V1——最大的运输槽车中存储的化学品量(m³);

          V2——发生事故时可能进入该存储设施的雨水量(m³);

          q——降雨强度(mm),按平均日降雨量;

          qa——年平均降雨量(mm);

          n——年平均降雨日数;

          F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积(ha)。

条文说明

10.2.1  在薄膜晶体管液晶显示器工厂中根据生产工艺不同,设备对水的各项指标要求也不相同,因此应根据不同的工艺要求设置给水系统。

10.2.2  在厂房(车间)设有危险化学品的储存、分配、收集等区域,考虑到操作和维护人员的安全,应在这些地方设置紧急淋浴器和洗眼器。

10.2.5  化学品一旦发生泄漏,其事故废水不经处理就进入环境,会对环境造成严重的破坏。本条为强制性条文。

    1  在存储、分配、收集液态化学品的房间内,需要设置防护堤(或防泄漏沟、事故水池等其他措施),防止发生事故时废水外溢。防护堤的容积应大于堤内最大储罐容积与该区域20min消防水量之和。美国消防协会发布的《洁净室消防标准》NFPA318中的第7.1.2条也规定:“危险化学品的存储和分配间应该设有排放系统,该系统应将排水排至指定的位置;或是设计围堰的容积,应能够存储化学品的溢出量和20min的消防水量之和。”

    2  室外化学品槽车卸车区域,需要考虑当槽车泄漏时,污染物不能直接排放到市政管网中,同时需要考虑雨天的影响。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

薄膜晶体管液晶显示器工厂设计规范 GB51136-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读