中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 一般规定


10.1.1  薄膜晶体管液晶显示器厂房洁净区的给水排水干管应敷设在技术夹层或技术夹道内。

10.1.2  穿过洁净室的给水排水管道应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定。

10.1.3  进、出建筑物的管道不宜直埋在结构地板内或地板下。

条文说明

10.1.1  洁净厂房内的管道敷设方式会对洁净室的空气洁净度或气流产生影响。因此要求尽量将各种给排水管道布置在洁净区外。

10.1.3  薄膜晶体管液晶显示器厂房一层一般均设有较厚的结构底板,有时底板厚度可以达到600mm~800mm。如果大量管道均敷设在板下,会产生如下问题:

    (1)埋设在底板下的管道,维修和更换非常困难;

    (2)在结构施工时管道容易被损坏;

    (3)在施工上部结构时,管道如果保护不好易被杂物堵住;

    (4)在结构施工时管道位置易移动,导致后期施工困难。

    基于以上情况,建议在一层进出户的位置,宜采用降板做沟等方法预留好管道位置,待土建工程施工完毕后,再施工管道。如果由于某些原因必须在板下或板内敷设管道,需考虑如下问题:管材的选择应坚固耐用,不易损坏,且耐腐蚀;管道应固定好,使其在浇筑混凝土时不移位,管道连接处应加支墩或保护;管道接口处要做好封堵,为将来的机电施工做好准备。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

薄膜晶体管液晶显示器工厂设计规范 GB51136-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读