7.1.1  阵列、彩膜、成盒厂房的建筑工程抗震设防类别宜采用重点设防类。

7.1.2  阵列、彩膜、成盒厂房工艺楼层梁的间距或无梁楼盖厚板上洞口的间距宜符合600mm的模数。

7.1.3  阵列、彩膜、成盒厂房结构设计应满足工艺设备的微振动控制标准。

7.1.4  厂房上部结构与基础之间不应设置橡胶隔震支座。

条文说明

7.1.2  一般架空地板的规格为600mm×600mm,可以符合架空地板的支点间距600mm的要求,主梁可与架空地板的二级钢次梁重合,方便管道的安装。

7.1.3  薄膜晶体管液晶显示器工厂的楼层上布有许多精密设备,这些精密设备在不同程度上对微振动很敏感,微振动被认为是一种污染。如果这种污染程度大,将会影响到产品的成品率、生产能力和检测设备的图像解析度。它不同于一般工业厂房的设计,因此在微振动控制方面,应咨询有相关微振动控制经验的结构工程设计人员。