中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.20 电气节能


11.20.1 电气系统的设计应经济合理、高效节能,宜选用技术先进、成熟、可靠、损耗低、能效高、经济合理的节能产品。
11.20.2 泵站变配电所应尽量靠近负荷中心。
11.20.3 向生活用电供电的变压器宜采用三相和分相无功混合补偿方式。
11.20.4 电力电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流等因素选取。
11.20.5 变压器宜选用低损耗、低噪声的节能变压器,合理选择冷却方式和布置方式。
11.20.6 电动机应满足节能、高效要求,并选择合理的启动和控制方式。
11.20.7 照明设计应根据建筑的照明要求,合理利用天然采光,选择照明控制方式。除有特殊要求外,照明光源应采用高效照明光源、高效节能灯具及附件。
 
条文说明
11.20.2 不但变配电所要靠近负荷中心,各级配电也要尽量减少供电线路的距离。考虑变配电所靠近负荷中心主要是考虑电缆压降不能满足要求时,要增加电缆截面,浪费资源;同时供电距离长,线损也大,不利于节能。
11.20.3 生活用电由于使用了大量的单相负荷,如照明、办公用电设备等,容易造成三相负载的不平衡,且各相功率因数不一致,因此推荐采用部分分相补偿。对于容量较大的用电设备,当功率因数较低且离变配电所较远时宜采用就地无功补偿。
11.20.6 低压电机能效应符合现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB18613的有关规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泵站设计标准 GB50265-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读