中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.15 信息管理系统


11.15.1 信息管理系统为生产控制区以外的泵站及泵站群管理业务系统的集合。其功能设置应符合上级管理部门的相关要求,符合泵站信息管理系统的总体规划。
11.15.2 系统结构与组成应符合下列规定:
    1 系统可采用B/S(浏览器/服务器)或C/S(客户机/服务器)架构,应根据方案比较后确定;
    2 系统硬件宜包括网络设备、服务器/工作站、人机交互设备、电源系统等;
    3 系统软件应由系统软件、支持软件及应用软件组成;
    4 系统网络与生产控制区之间应采取必要的安全防护措施。
    11.15.3 系统业务应用功能软件可由下列多个功能模块组成,可根据实际需求选择:
    1 泵站运行管理包括机组实时信息监视、机组统计信息管理、机组综合信息查询、配电实时信息监视、配电统计信息管理、实时信息综合查询、辅机实时信息监视、辅机统计信息管理、辅机综合信息管理、泵站运行操作规程、泵站运行监视报警、泵站基本信息管理、泵站监控信息维护等子模块;
    2 工程安全监测管理包括实时信息监视、实时信息统计、水工安全数据查询、监测量过程线分析、监测量相关性分析、测站概况介绍、水工安全测点报警、测点基本信息管理、测点信息维护管理、测点设备信息管理等子模块;
    3 视频监视信息管理包括视频实时监控、视频报警联动、视频系统管理、视频设备管理、视频用户管理、视频信息管理等子模块;
    4 水雨情监测管理包括实时信息监视、实时信息统计、水雨情数据查询、水位雨量过程线、测站介绍、水雨情报警、水雨情基本信息管理、水雨情信息维护、卫星云图信息发布、卫星云图信息管理等子模块;
    5 泵站优化运行管理包括单台机组经济运行计算、单台机组经济运行管理、泵站运行方式管理、泵站调度目标管理、泵站经济运行分析、泵站流量平衡控制、泵站经济运行控制、调度运行操作票管理等子模块;
    6 调度计划管理包括泵站调度计划自动生成、泵站日调度计划监视、泵站旬(月)调度计划管理、泵站年度调度计划管理、旬(月)度计划执行情况分析、年度计划执行情况分析等子模块;
    7 水费征收管理包括用水计划申请管理、用水计划统计管理、供水时段及费率管理、供水量费用统计管理、供水费用征收情况统计、供水费用征收催缴通知等子模块;
    8 工程信息管理包括泵站基础信息、泵组基础信息、配电基础信息、辅机基础信息、水闸基础信息、测站基础信息等子模块;
    9 行政办公自动化系统包括公文管理、档案管理、行政办公管理、会议管理、新闻宣传管理等基本模块;
    10 其他业务信息管理等。
条文说明
11.15.1 本条对信息管理系统的范围进行了明确,其在电力二次系统安全分区中属于非控制区和管理信息大区,因此,与生产控制区网络间应设置硬件防火墙或电力专用横向单向隔离装置。
11.15.3 该部分内容与使用方需求关系密切,且实施范围及深度对信息化投资影响较大,因此,宜在可研及初设阶段明确其具体内容及功能要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泵站设计标准 GB50265-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读