中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 竖井式泵站


9.2.1 竖井式泵站布置应符合下列规定:
    1 当河岸坡度较陡,地质条件较好,洪枯水期岸边水深和泵站提水流量均较大时,宜采用岸边取水的集水井与泵房合建的竖井式泵站。集水井与泵房可根据基础岩性,采用阶梯形布置或水平布置的方式。
    2 当河岸坡度较缓,地质条件较差,洪枯水期岸边有足够的水深,泵站提水流量不大,且机组起动要求不高时,可采用岸边取水的集水井与泵房分建的竖井式泵站。
    3 当取水河段主流不靠岸,且河岸坡度平缓,枯水期岸边水深不足时,可采用河心取水的竖井式泵站,并设置工作桥与河岸联结。
    4 竖井式泵房应建在坚实的地基上,否则应进行地基处理。
9.2.2 取水建筑物布置应符合下列规定:
    1 取水口上部的工作平台设计高程应按校核洪水位加波浪高度和0.5m的安全加高确定。
    2 最低的取水口下缘距离河底高度应根据河流水文、泥沙特性及河床稳定情况等因素确定,但侧面取水口下缘距离河底高度不得小于0.5m,正面取水口下缘距离河底高度不得小于1.0m。
    3 集水井应分格,每格应设置不少于两道的拦污、清污设施。
    4 集水井的进水管数量不宜少于2根,其管径应按最低运行水位时的取水要求,并经水力计算确定。
    5 从多泥沙河流上取水应设分层取水口,且在集水井内设排沙设施。
    6 对于运行时水源有冰冻、冰凌的泵站,应设防冰、消冰、导冰设施。
9.2.3 竖井式泵房设计应符合下列规定:
    1 泵房宜采用圆形,泵房内机组台数不宜多于4台。井壁顶部应设起吊运输设备,可不另设检修间。
    2 泵房内应设安全方便的楼梯,总高度大于20m时宜设置电梯。
    3 应根据泵房内通风、采暖和采光的需要合理布置泵房窗户。当自然通风量不足时,可采用机械通风。
    4 泵房内操作室应与机组隔开,操作室内应设置减噪设施。
    5 泵房底板、井壁等结构应满足抗渗要求,连接部位止水措施应耐久可靠。
    6 泵房底板、集水井、栈桥桥墩等基础埋置深度宜在最大冲刷深度以下0.5m,采取防护措施后可适当提高。
    7 泵房的抗滑稳定安全系数、抗浮稳定安全系数、基础底面应力不均匀系数的计算及允许值应符合本标准第7章的有关规定。
 
条文说明
9.2.1 集水井与泵房合建在一起,机电设备布置紧凑,总建筑面积较小,吸水管长度较短,运行管理方便。因此,在岸坡地形、地质、岸边水深等条件均能满足要求的情况下,宜首先考虑采用岸边取水的集水井与泵房合建的竖井式泵站。在岩基或坚实土基上,集水井与泵房基础采用阶梯形布置,可减小泵房开挖深度和工程量,且有利于施工。在中等坚实土基上,集水井与泵房一般呈水平布置。
9.2.2 竖井式泵站的取水建筑物,洪水期多位于洪水包围之中,根据已建竖井式泵站的工程实践,按校核洪水位加波浪高度再加0.5m的安全超高确定工作平台设计高程,可满足运行安全要求。
    在河流上取水,为防止推移质泥沙进入取水口,要求最下层取水口下缘距离河底有一定的高度。根据已建竖井式泵站的运行经验,侧面取水口下缘高出河底的高度取0.5m~0.8m,正面取水口下缘高出河底的高度取1.0m~1.5m是合适的。因此,本标准规定侧面取水口下缘距离河底高度不得小于0.5m,正面取水口下缘距离河底高度不得小于1.0m。
    为了满足安全运行和检修要求,集水井通常用隔墙分成若干个空格。为了保证供水水质要求,每格应至少设两道拦污、清污设施。对于污物、杂草较多的河流,可能需设3道~4道。例如某电厂的竖井式泵站,从黄河干流取水,共设置了4道拦污栅,并设置专用的清污设施,以便将污物、杂草清除干净。
    具有取水头部的竖井式泵站,自取水头部布置了通向集水井的进水管。为了保证供水要求,进水管数量一般不宜少于两根,当其中一根进水管因事故停止使用时,另一根进水管尚可供水。当进水管埋设较深或需穿越防洪堤坝时,为了减少开挖工程量或避免因管道四周渗流影响堤坝防洪安全,亦可采用虹吸式布置。计算确定进水管直径时,管内流速一般采用1.0m/s~1.5m/s,最小不宜小于0.6m/s。
    从多泥沙河流上取水,应设多层取水口。这样,汛期可取表层含沙量较小的水。根据黄河中游的某些取水泵站测验资料,当取表层水时,其含沙量比底层水含沙量减少5%~20%。同时,在集水井内应设清淤排沙设施:大型泵站可采用排污泵(或排泥泵);中小型泵站集水井内泥沙淤积不严重时,亦可采用射流泵。为了冲动沉积在底部的泥沙,在井内可设置若干个高压水喷嘴,其个数可根据集水井面积而定,一般可设置4个~6个;对于小型泵站集水井,亦可采用水龙带冲沙。
9.2.3 由于圆形泵房受力条件好,水流阻力小,又便于采用沉井法施工,且运行情况良好,因此竖井式泵房宜采用圆形。
    竖井式泵房内面积小,安装机组台数不宜多;否则,布置上有一定的困难。为了满足供水保证率要求,需要有一定数量的备用机组,机组台数也不宜少。因此泵房内机组台数宜采用3台~4台。
    竖井式泵房的底板、集水井、栈桥桥墩等基础,均位于河床或岸边,很容易遭受冲刷破坏,因此宜布置在最大冲刷线以下0.5m,采取防护措施后可适当提高。河床最大冲刷线的计算,一般包括河床自然演变引起的自然冲刷、建筑物及其基础压缩水流产生的一般冲刷和建筑物周围水流状态变化造成的局部冲刷等三部分。
    竖井式泵房的竖向高度较大,而平面尺寸相对较小,在较大的水平荷载作用下,很可能由于基础底部应力不均匀系数的增大,导致基础过大的不均匀沉降和泵房结构的倾斜,这对机组的正常运行是有害的。因此在进行竖井式泵房设计时,除应满足地基允许承载力、抗滑、抗浮稳定安全要求外,还应满足抗倾(即计算基础底部应力不均匀系数不超过规定值)的要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泵站设计标准 GB50265-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读