中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.1 一般规定


11.1.1  冷源、压缩空气和氮气宜集中设置在综合动力站内,且综合动力站宜靠近负荷中心。

11.1.2  有外接热网供热时,热力装置宜集中设置在动力站内;无外接热网供热时,应单独设置锅炉房,锅炉房的设计应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的有关规定。

11.1.3  冷源、蒸汽、压缩空气和氮气总管上宜设置计量装置。

11.1.4  动力站内应有良好的通风设施。

11.1.5  设备和管道采用的绝热材料,应采用导热系数小、湿阻因子大、吸水率低、密度小、综合经济效益高的材料。绝热材料应为不燃或难燃材料。

11.1.6  设备和管道的绝热层厚度应根据介质温度计算确定。

11.1.7  在有条件的工厂,宜利用厂内或厂外的集中供热或余热,从高温烟气和蒸汽中取得热量供热风系统利用。

11.1.8  采用蒸汽作为加热源时,应采用阶梯用能系统,并应集中回收利用凝结水。
 

条文说明


11.1.2  氨纶工厂的蒸汽用量一般较大,用汽参数多样,为便于管理和回收冷凝水,宜集中设置蒸汽热力站,热力站宜设置在综合动力站内。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

氨纶工厂设计规范 GB50929-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读