中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 一般规定


6.1.1  电气设计应符合安全可靠、技术先进、经济合理、操作维护方便的原则。

6.1.2  电气设计应根据生产规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。

6.1.3  供配电方案应根据负荷性质、用电容量和环境条件等因素进行技术经济综合比较后确定。

6.1.4  电气设计应采用效率高、能耗低、性能先进的电气产品。

6.1.5  电机应选用高效电机,部分可增加变频控制。

6.1.6  电气设计应选用新型变配电设备,并应合理选用电缆的规格,同时应优化配电线路及其走向。

6.1.7  电气设计应合理设置工厂及车间照明,并应使用自然光,灯具应选择高效节能产品。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

氨纶工厂设计规范 GB50929-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读