3.7 仓储


3.7.1  罐区的位置应满足工艺生产、储运装卸、风向和安全防护要求。

3.7.2  主要原料及溶剂的储存量可根据原料采购周期、最低库存要求、供应点远近、转送条件和厂区的地理环境确定。

3.7.3  甲类物品应独立设置库房,单个库房储量不应超过30t,当储量小于5t时,可与乙类、丙类物品共用一个库房,且应设置独立防火分区。

3.7.4  原料应按化学物理特性分类储存,当物料性质不允许同库储存时,应采用实体墙隔开,并应各设出入口。

3.7.5  桶装MDI应贮存在冷冻室内,已融化好的MDI应在热房内保存,并应采取防水措施。

3.7.6  粗DMAc、精DMAc储罐贮量可根据装置3d~5d的生产需求确定。

3.7.7  PTMEG储罐应采取伴热保温措施。

3.7.8  下列物料应符合防潮防晒的要求:

    1  纸管间应保持良好通风,并应防潮;

    2  胺类物品应在阴凉的库房内贮存,并应防潮防晒;

    3  粉类添加剂应在阴凉的库房内贮存,并应保持良好通风,同时还应防潮。

3.7.9  成品仓库应保持良好通风,并应避免光线直射。
 