7.2 纯三氧化钼制备


7.2.1  纯三氧化钼焙解炉应根据钼酸铵品种、年生产能力、作业制度等确定,焙解炉宜选用网带炉、回转炉、多管炉或立式涡轮盘炉。

7.2.2  焙解炉热源应选用清洁能源,热利用效率不应低于50%。

7.2.3  焙解炉烟气出口压力宜为-50Pa~-150Pa,应设置收尘及氨气吸收装置,尾气应达标排放,回收的氨宜返回钼酸铵湿法工艺。

7.2.4  纯三氧化钼筛分宜采用密闭振动筛,混料宜采用V型或回转混料设备,包装宜采用全自动包装机,与物料接触设备材质宜选用不锈钢材质,纯三氧化钼筛分、混料、包装过程应收尘。