中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 燃料


3.3.1  钼冶炼用燃料应根据当地工业用燃料政策确定,宜采用清洁燃料。

3.3.2  天然气质量应符合现行国家标准《天然气》GB 17820的有关规定。

3.3.3  液化石油气质量应符合现行国家标准《液化石油气》GB 11174的有关规定。

3.3.4  当采用管道天然气时,应设置计量间,调压时应设置调压站;计量间与调压站可合并设置;计量仪表应检定或校准合格,并应在有效期内使用。

3.3.5  当采用液化天然气或液化石油气时,应设置专门的液化气站,并应设置气化设施。石油天然气贮存和输送设施设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

钼冶炼厂工艺设计标准 GB51442-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读