4.4 焙烧烟气处理


4.4.1  尾气应达标排放。

4.4.2  焙烧烟气净化宜采用制酸工艺或亚硫酸钠工艺,制酸工艺宜选用低浓度二氧化硫直接制酸工艺。

4.4.3  焙烧烟气应设置碱淋洗等应急处理措施。

4.4.4  焙烧烟气在线监测污染物浓度宜按实测值计。

4.4.5  硫酸贮存应符合下列规定:

    1  硫酸贮存设施应满足当地气象条件及安全要求;

    2  硫酸储罐区和泵房地面应做防腐处理;

    3  储罐区应设置防火堤等安全防护及事故处理设施;

    4  硫酸储罐数量不应少于2台; 

    5  应符合现行国家标准《有色金属工程设计防火规范》GB 50630的有关规定。

条文说明

4.4.4  目前国内钼行业主要生产企业焙烧烟气污染物浓度均按照实测值计。其中金堆城钼业股份有限公司钼焙烧尾气SO2排放浓度实测值为10mg/m³~30mg/m³,洛阳栾川钼业集团股份有限公司钼焙烧尾气SO2排放浓度实测值为10mg/m³~50mg/m³,辽宁新华龙大有钼业有限公司SO2排放浓度实测值为50mg/m³~200mg/m³。