中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.8 光缆交接箱安装要求


6.8.1  交接设备的安装方式应根据线路状况和环境条件选定,且满足下列规定:

    1  具备下列条件时可设落地式交接箱:

        1)地理条件安全平整、环境相对稳定;

        2)有建手孔和交接箱基座的条件并与管道人孔距离较近;

        3)接入交接箱的馈线光缆和配线光缆为管道式或埋式。

    2  具备下列条件时可设架空式交接箱:

        1)接入交接箱的配线光缆为架空方式;

        2)郊区、工矿区等建筑物稀少的地区;

        3)不具备安装落地式交接箱的条件。

    3  交接设备也可安装在建筑物内。

6.8.2  室外落地式交接箱应采用混凝土基座,基座与人(手)孔间应采用管道连通,不得采用通道连通。基座与管道、箱体间应有密封防潮措施。

6.8.3  交接箱(间)应设置地线,接地电阻不得大于10Ω。

6.8.4  交接箱位置的选择应符合下列规定:

    1  符合城市规划,不妨碍交通并不影响市容观瞻的地方。

    2  靠近人(手)孔便于出入线的地方。

    3  无自然灾害,安全、通风、隐蔽、便于施工维护、不易受到损伤的地方。

    4  下列场所不得设置交接箱:

        1)高压走廊和电磁干扰严重的地方;

        2)高温、腐蚀、易燃易爆工厂仓库、易于淹没的洼地附近及其他严重影响交接箱安全的地方。

查找 上节 下节 返回
顶部

通信线路工程设计规范 GB51158-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读