中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 光缆接续、进局及成端


6.6  光缆接续、进局及成端

6.6.1  光缆接续应符合下列规定:

    1  光缆接头盒应符合国家现行标准《光纤光缆接头》GB 16529、《光缆接头盒》YD/T 814的有关规定。

    2  室外光缆的接续、分歧应使用光缆接头盒。光缆接头盒采用密封防水结构,并应具有防腐蚀和一定的抗压力、张力和冲击力的能力。

    3  长途、本地网光缆光纤接续应采用熔接法;接入网光缆光纤接续宜采用熔接法,对不具备熔接条件的环境可采用机械式接续法。

    4  光纤固定接头的衰减应根据光纤类型、光纤质量、光缆段长度以及扩容规划等因素严格控制,光纤接头衰减应符合表6.6.1的规定。

表6.6.1  光纤熔接接头衰减限值

    注:1  单纤平均值的统计域为中继段光纤链路的全部光纤接头损耗。

           2  光纤带光纤的平均值统计域为中继段内全部光纤接头损耗。

           3  单纤机械式接续的衰减平均值不应大于0.2dB/个。

           4  接头盒应设置在安全和便于维护抢修的地点。

           5  人井内光缆接头盒应设置在积水最高水位线以上。

6.6.2  光缆进局及成端应符合下列规定:

    1  室内光缆应采用非延燃外护套光缆;当采用室外光缆直接引入机房时,应采取严格的防火处理措施。

    2  当具有金属护层和加强元件的室外光缆进入机房时,应对光缆金属构件做接地处理。

    3  当在大型机房或枢纽楼内布放光缆需跨越防震缝时,应在该处留有适当余量。

    4  在ODF架中光缆金属构件应用截面不小于6mm2的铜接地线与高压防护接地装置相连,然后用截面不少于35mm2的多股铜芯电力电缆引接到机房的第一级接地汇接排或小型局站的总接地汇接排。

条文说明

6.6.1  表6.6.1中光纤接头衰减数据来源于现行行业标准《光缆线路性能测量方法  第2部分:光纤接头损耗》YD/T 1588.2。当光纤性能优良,且采用精密的仪表设备及完善的工法时,该数值存在进一步改善的潜力。设计中可根据网络要求、光纤状况等因素综合考虑取定。

    表6.6.1光纤接头衰减限值没有区分长途、本地和接入,而在本地和接入网中会有许多短距离的中继段,当中继段较短时,平均值统计域可为中继段内全部光纤接头损耗。

    接头盒设置地点应考虑安全、稳固,尽量避免设置在桥涵、水底等地点。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

通信线路工程设计规范 GB51158-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读