中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 一般规定


4.1.1  光传输网中应使用单模光纤。

4.1.2  光缆中光纤数量的配置应充分考虑到网络冗余要求、未来预期系统制式、传输系统数量、网络可靠性、新业务发展、光缆结构和光纤资源共享等因素。

4.1.3  光缆中的光纤应通过不小于0.69Gpa的全程张力筛选,光纤类型应根据应用场合按下列规定选取:

    1  长途网光缆宜采用G.652或G.655光纤。

    2  本地网光缆宜采用G.652光纤。

    3  接入网光缆宜采用G.652光纤;当需要抗微弯光纤光缆时,宜采用G.657光纤。

4.1.4  电缆的容量应根据用户的分布及需求,结合电缆芯数标称系列,在充分提高芯线使用率的基础上,选用对应容量的电缆。

4.1.5  电缆线路网中的管道主干电缆应采用大对数电缆,以提高管道管孔的含线率。

条文说明

4.1.2  光缆中光纤数量一般应满足远期需求,这是依据目前通信建设工程中的具体情况考虑的。随着线缆技术的日益发展和成熟,光缆价格逐步下降,而施工及赔偿费用有所提高,建设时机受到行政法规和城乡规划管理的制约,因此应尽量避免分期投资、多次沿同一路由重复布放光缆。但在业务量增长特别迅速时、需要多条光缆分担业务流量以确保安全时,在能够确保路权长期可用的前提下,也可采用分期分缆进行建设的方式。

4.1.3  目前G.652光纤已有多年的研发和制造经验,产品类别以D型为主,也是实际网络中部署应用最多的光纤类型。

    G.657光纤仍处于不断发展的过程中,迄今为止G.657光纤尚不适用于长距离传输,主要用于室内配线。在满足应用环境要求的前提下,可优先考虑G.657中兼容G.652光纤的类别。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

通信线路工程设计规范 GB51158-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读