12.5 制冷站


12.5.1  需全年制冷的制冷站,应根据室外气温变化,经技术经济分析合理时,选择利用冷却塔提供空调冷水等节能系统。

12.5.2  制冷主机选择宜经过综合经济技术比较后确定。电制冷主机宜采用水冷式制冷主机。

12.5.3  二氧化氯制备工段的制冷主机应考虑全年使用,并应配备保证安全运行的控制系统。

条文说明

12.5.2  制冷主机宜采用水冷式。制浆造纸厂冷负荷较大,且工艺性空气调节系统对温湿控制要求较高,含硫、氯化合物腐蚀气体的环境易对风冷制冷主机产生腐蚀,而水冷制冷主机较经济,可满足较高标准的温湿度控制要求,因此制冷主机宜采用水冷式主机。