中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.5 控制水平


8.5.1  制浆造纸厂的自控仪表水平应根据工程规模、产品质量要求和建设投资等因素权衡确定。

8.5.2  在满足生产操作和管理的前提下,自控系统的检测点和控制点数量应力求精简。

8.5.3  测量控制回路的设置应符合下列要求:

    1  需要集中监视的各种过程参数应设置测量回路。

    2  要求维持稳定的各种过程参数应设置自动调节回路。

    3  参数越限会造成设备损坏、原料流失、人身伤害,应设置自动报警或联锁回路。

    4  涉及成本核算、产品产量、原材料及能源消耗的参数应设置计量回路。

    5  经常需要切换或者不易接近的阀门应设置遥控回路。

    6  不经常切换而又需要检测其开关状态的阀门可选用带限位开关的手动阀。

    7  需要现场监视的各种过程参数应设置就地指示仪表。

    8  对只要求现场控制的过程参数可设置自力式调节机构。

条文说明

8.5.3  本条列出了测量控制回路设置的一般原则。实际运用中应根据不同的工艺流程、不同的控制水平,与设备供应商及用户商定具体的测量控制回路设置。

    8  自力式调节机构是指无须供电、供气,仅依靠自身的机械动作进行调节的机构。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
制浆造纸厂设计规范 GB51092-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读