中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.4 空气调节


12.4.1  造纸车间完成工段,纸加工车间,纸卷中间立体仓库等的空气调节系统应视为工艺性空气调节系统。冷热源、气流组织、末端设备选择应参照现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。

12.4.2  造纸机传动控制室、仪表机柜室空气调节系统应视为工艺性空气调节系统。造纸机传动控制室、仪表机柜室室内温度宜不大于25℃,电机控制中心室内温度宜不大于27℃。

12.4.3  造纸机传动控制室、仪表机柜室的空调设备选择,应经负荷计算。空调机的送风量计算应充分考虑冷负荷中主要为显热负荷的特点,并应考虑全年制冷运行的需求。

12.4.4  设有空气调节的控制室宜保持室内10Pa~20Pa正压。

12.4.5  当采用风冷式制冷机组、风冷分体空调机组时,进风口宜采用方便清洗的过滤措施,且室外部分的设备应采用防腐材料和涂层。

条文说明

12.4.4  控制室应保持正压,保持室内正压的风量宜由补风系统提供,补风宜经初效、中效过滤和化学过滤器处理。室外空气带有腐蚀性的区域,正压空气宜增加化学过滤处理。为减少投资,化学过滤器宜在空气腐蚀性区域采用。控制室空气调节系统,根据负荷分布情况,应采用合理的气流组织,安装在房间吊顶的送风口不宜布置在电气控制柜上方。控制室空调补风宜经初、中效过滤和化学过滤器过滤处理。

    (1)保持室内正压所需风量可根据缝隙法计算,换气次数可根据表29计算。

表29  保持室内正压所需的换气次数(h-1)

    (2)大型制浆造纸厂的室外空气中含有硫化物和氯化物的微粒和气态化合物,控制室控制设备易受腐蚀影响,当室外空气中含的腐蚀物质超过标准时,补风除经初效过滤还应经化学过滤器及中效过滤处理,以减轻污染物对电气控制系统的腐蚀,减少电气系统的故障率。

    (3)目前国内还没有此类对控制室相关环境标准要求,对室内空气品质的要求可参考文献The Instrument Society Of America Standard 71.04-1985中的相关标准。室内空气品质标准可按表30取值。

表30  室内空气品质标准

    (4)空气品质等级分类应符合下列要求:

    G1:合适——环境腐蚀物质有效控制,不会对设备可靠性构成威胁。

    G2:轻度不合适——环境腐蚀物质一般控制,可能对设备可靠性构成威胁。

    G3:不合适——环境腐蚀物质极有可能对设备可靠性构成威胁。

    G4:重度不合适——环境腐蚀物质严重,对电气设备不适合。

    (5)控制室空气调节系统,安装在房间吊顶的送风口不宜布置在电气控制柜上方,避免空调开车时可能产生的冷凝水滴在电气控制柜上。

12.4.5  控制室空气调节系统为全年使用,含硫、氯化合物腐蚀气体对风冷制冷主机易产生腐蚀,风冷室外机组应选用防腐型机组。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
制浆造纸厂设计规范 GB51092-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读