中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.7 污水处理与废水回用


10.7.1  废水处理工程应综合考虑污染物的来源、水质、排放规律、排放标准、排放量及排放浓度等进行设计。

10.7.2  废水中可利用的资源应充分利用,对浓废水应单独进行预处理,对清洁废水应重复使用或处理后回用。

10.7.3  废水的处理或综合利用,应采取防止二次污染的措施。回用水管必须采取防止误接、误用、误饮等措施,严禁与生活饮用水管连接。

10.7.4  冷却水应循环使用。对高温废水应回收热量。

10.7.5  污水应经处理达到当地排放标准后排放。

条文说明

10.7.2  色织和牛仔布工厂用水量较大,排放的水质差异也较大。为了节约水源,应考虑水的重复利用。如生产车间排出的碱性废水可以用于锅炉房的水膜除尘;工艺设备之间水的重复利用;高温染色机排出的高温废水可以通过热交换器回收其热量。

10.7.3  本条为强制性条文说明。主要针对生活饮用水水质安全的重要性提出的规定。由于色织和牛仔布工厂废水有毒污染的危害性较大,一旦废水、回用水进入生活饮用水管道,极有可能会影响与之连接的生活饮用水管道内的水质安全,水质安全在规划和设计过程中应避开。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

色织和牛仔布工厂设计规范 GB51159-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读