中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 辅助用房


7.3.1  色织和牛仔布的生产辅房主要应包括经纬纱室、试化验室、浆料室、调浆间、空调室、变配电室、空压站、热力站、制冷站、染化料室、配液室。后整理车间的生产辅助用房应有气化室、碱回收站。

7.3.2  空调室的位置宜靠近负荷中心,且不宜与厕所及其他散发不良气体的房间相邻。空调洗涤室水池周围的墙壁和底部应采取防水措施。

7.3.3  压缩空气站宜靠近负荷中心,宜独立设置,也可布置在车间附房内。建筑应采取隔声隔振措施,并应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。

7.3.4  化验室、试验室宜南北朝向布置并设置在车间附房内,应有通风、排气装置和排水地沟,地面应采用耐磨且易于清洁的地面。

7.3.5  变配电室宜布置在负荷中心,应远离有水、汽的房间。变配电室设计应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053和《35kV~110kV变电站设计规范》GB 50059的有关规定。

7.3.6  热力站宜布置在热负荷中心,并应设通风设施。

7.3.7  仓库宜在厂区独立设置。可采用钢筋混凝土单层排架、门式钢架轻钢结构,也可采用多层钢筋混凝土框架及钢结构。仓库应采取通风、防潮、隔热等措施。

条文说明

7.3.1  色织和牛仔布、后整理车间的辅助用房部分相同,且相近。助剂室、染化料室、配液室等在生产调配过程中会散发有毒气体,其液体沾污墙面、地面,所以这些房间应考虑地面、墙面防腐蚀设计,地面、墙面经常冲刷,地面排水地沟通畅,并有良好的通风排气装置。

7.3.7  本规范引用现行国家标准《印染工厂设计规范》GB 50426第5.4.5条,其条文说明适用本规范。目前,智能化高架仓库正在受纺织企业青睐,全流程自动化控制进、出货系统,储存物品量是普通单层仓库的3倍~4倍。已有该类单层仓库的檐口高度做到24m的成功案例,对于这类仓库设计,重点是防火设计。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

色织和牛仔布工厂设计规范 GB51159-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读