9.5 空调冷源


9.5.1  采用人工冷源时,制冷机台数及单机制冷量的选择,应满足空调负荷变化及部分负荷运行的调节要求。在额定制冷工况下,电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组的性能系数COP不应低于表9.5.1-1的规定。溴化锂吸收式机组在名义工况下的性能参数应符合表9.5.1-2的规定。

表9.5.1-1  冷水机组制冷性能系数

表9.5.1-2  溴化锂吸收式机组性能参数

9.5.2  冷水重力回水管道的管径应计算确定,并应设置不小于0.003的坡度。

9.5.3  冷水和冷却水管道系统中,在水泵或制冷机组的入口处应设置过滤器或除污器。

9.5.4  冷水管的绝热层厚度,应按现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB/T 15586的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算。

9.5.5  冷水管道的绝热层外,应设置隔气层和保护层。