中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.11 补偿装置安装


7.11.1  补偿装置的安装除应符合本节规定外,尚应符合设计文件、产品技术文件和国家现行有关标准的规定。

7.11.2  “”形或“Ω”形膨胀弯管的安装,应符合下列规定:

    1  安装前应按设计文件规定进行预拉伸或压缩,允许偏差为10mm。    

    2  预拉伸或压缩应在两个固定支架之间的管道安装完毕,并应与固定支架连接牢固后进行。

    3  预拉伸或压缩的焊口位置与膨胀弯管的起弯点距离应大于2m。

    4  水平安装时,平行臂应与管线坡度相同,两垂直臂应相互平行。

    5  铅垂安装时,应设置排气及疏水装置。

7.11.3  波纹管膨胀节的安装,应符合下列规定:

    1  波纹管膨胀节安装前应按设计文件规定进行预拉伸或预压缩,受力应均匀。

    2  安装波纹管膨胀节时,应设临时约束装置,并应待管道安装固定后再拆除临时约束装置。

    3  波纹管膨胀节内套有焊缝的一端,在水平管道上应位于介质的流入端[图7.11.3(a)],在铅垂管道上宜置于上部[图7.11.3(b)]。

    4  安装时,波纹管膨胀节应与管道保持同心,不得偏斜,应避免安装引起膨胀节的周向扭转。在波纹管膨胀节的两端应合理设置导向及固定支座,管道的安装误差不得采用使管道变形或膨胀节补偿的方法调整。

    5  安装时,应避免焊渣飞溅到波节上,不得在波节上焊接临时支撑件,不得将钢丝绳等吊装索具直接绑扎在波节上,应避免波节受到机械伤害。

7.11.4  填料式补偿器的安装,应符合下列规定:

    1  填料式补偿器应与管道保持同心,不得歪斜。

    2  两侧的导向支座应保证运行时自由伸缩,不得偏离中心。

    3  应按设计文件规定的安装长度及温度变化,留有剩余的收缩量(图7.11.4)。剩余收缩量可按下式计算,允许偏差为5mm。

    4  单向填料式补偿器的安装方向,其插管端应安装在介质流入端。

7.11.5  球形补偿器的安装,应符合下列规定:

    1  球形补偿器安装前,应将球体调整到所需角度,并应与球心距管段组成一体(图7.11.5-1)。

    2  球形补偿器的安装应紧靠弯头,球心距长度应大于计算长度(图7.11.5-2)。

    3  球形补偿器的安装方向,宜按介质由球体端流入、从壳体端流出方向安装(图7.11. 5-3)。

    4  垂直安装球形补偿器时,壳体端应在上方。

    5  球形补偿器的固定支架或滑动支架的安装,应符合设计文件的规定。

    6  运输、装卸球形补偿器时,不得碰撞,并应保持球面清洁。

7.11.6  与设备相连的补偿器应在设备最终固定后再连接。

7.11.7  管道补偿装置安装完毕后,应填写“管道补偿装置安装记录”,其格式宜符合本规范表A.0.8的规定。

 

条文说明

7.11.1  补偿装置的安装必须持慎重的态度,应避免安装不当造成事故。所以本节对各种型式的补偿装置均要求符合设计文件、产品技术文件和相关标准的规定。其中,产品技术文件对安装更为重要,故要求产品技术文件至少提供以下技术数据:安装长度和重量、冷拉值、附加支架或约束的要求、操作时不保温的元件或部位、最大试验压力等。

7.11.2  本条第2款和第3款为新增内容,对膨胀弯管的预拉伸或压缩提出要求。

7.11.3  波纹管膨胀节作为一种良好的变形补偿元件,在管道上的应用越来越广泛。本次修订根据波纹管膨胀节的相关专业标准、制造厂的产品技术文件和现场安装经验,改写了原规范第6.10.3条,增补了一些安装要求,如本条第4、5款内容。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读