中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 卷管制作


5.4.1  卷管的同一筒节上的两纵焊缝间距不应小于200mm。

5.4.2  卷管组对时,相邻筒节两纵缝间距应大于100mm。支管外壁距焊缝不宜小于50mm。

5.4.3  有加固环、板的卷管,加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm。加固环、板距卷管的环焊缝不应小于50mm。

5.4.4  卷管对接环焊缝和纵焊缝的错边量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定。

5.4.5  卷管的周长允许偏差及圆度允许偏差应符合表5.4.5的规定。

5.4.6  卷管校圆样板的弧长应为管子周长的1/6~ 1/4;样板与管内壁的不贴合间隙应符合下列规定:

    1  对接纵缝处不得大于壁厚的10%加2mm,且不得大于3mm。    

    2  离管端200mm的对接纵缝处不得大于2mm。

    3  其他部位不得大于1mm。

5.4.7  卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的1%,且不得大于3mm。每米直管的平直度偏差不得大于1mm。

5.4.8  在卷管制作过程中,应防止板材表面损伤。对有严重伤痕的部位应进行补焊修磨,修磨处的壁厚不得小于设计壁厚。

 

条文说明

5.4.3  本条是原规范第5章“管道焊接”的内容,移入本节更合理。条文说明见本规范第6.0.2条条文说明。

5.4.4  本条为增加条文,明确卷管对接焊缝错边量的要求直接引用《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011的规定。

5.4.8  取消了原规范“焊缝不能双面成型的卷管”,不作限制要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读