7.9 防腐蚀衬里管道安装


7.9.1  防腐蚀衬里管道安装除应符合本节要求外,尚应符合本规范第7.3节的有关规定。

7.9.2  搬运和堆放衬里管段及管件时,应轻搬轻放,不得强烈振动或碰撞。

7.9.3  衬里管道安装前,应全面检查衬里层的完好情况,当有损坏时,应进行修补或更换,并应保持管内清洁。

7.9.4  采用橡胶、塑料、纤维增强塑料、涂料等衬里的管道组成件,应存放在温度为5℃~40℃的室内,并应避免阳光和热源的辐射。

7.9.5  衬里管道的安装应采用软质或半硬质垫片。当需要调整安装长度误差时,宜采用更换同材质垫片厚度的方法进行。

7.9.6  衬里管道安装时,不应进行施焊、加热、碰撞或敲打。

 

条文说明

7.9.3  本条按原规范第6.8.2条改写。增加了对损坏衬里层的处理要求,当有损坏时,应进行修补或更换。