12.1 冷库施工过程中,应根据施工工艺的安全要求设立安全标识。
12.2 压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部件等均应设置安全标识。
12.3 制冷管道应标示管内制冷剂或载冷剂名称。
12.4 每座冷库应在现场明显位置设置永久性的标志,内容包括:
a) 安装商的名称和地址;
b) 制冷剂的名称和充注量;
c) 润滑剂的名称和充注量;
d) 系统设计压力。