5.1 制冷压缩机及辅助设备


5.1.1  制冷压缩机和制冷辅助设备应符合产品标准要求。

5.1.2  制冷压缩机应设置压力、电机过载等安全保护装置。

5.1.3  制冷压缩机联轴器或传动皮带应设置安全保护装置。

5.1.4  压力容器应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。

5.1.5  制冷剂泵、油泵、水泵等外露的转动部位,均应设置安全保护装置。