11.2 压缩机充注冷冻油


11.2.1  冷冻油的型号和质量应满足压缩机生产厂家的要求。

11.2.2  氨制冷机房内不得存放冷冻油及其他易燃易爆物品。

11.2.3  加油过程中严禁水分、污物进入系统。

11.2.4  冷冻油的灌注量应满足压缩机生产厂家的要求。加油时应计量并做相应记录,以便确定加入的油量。