附录E 管道附件由膨胀引起的综合应力计算


E.0.1  当输气管道系统中的直管段没有轴向约束(如固定支墩或其他锚固件)时,由于热胀作用使管道附件产生弯曲和扭转,其产生的组合应力(不考虑流体内压作用)应按下列公式计算:

    式中:σe——组合应力(MPa);

              σs——钢管标准规定的最小屈服强度(MPa);

              σmp——弯曲合应力(MPa);

              σts——扭应力(MPa);

              I——管件弯曲应力增强系数,应按表E.0.1选取或计算;

              Mb——总弯曲力矩(N·m);

              W——钢管截面系数(cm3);

              Mt——扭矩(N·m)。

表E.0.1  管件弯曲应力增强系数表

    注:对管道附件,应力增强系数I适用于任何平面上的弯曲,其值不应小于1,这两个系数适用于弧形弯头整个弧长及三通交接口处。

E.0.2  对于大口径薄壁弯头或弯管,应力增强系数应除以修正系数,修正系数应按下式计算:

    式中:α——应力增强系数的修正系数;

              P——管道附件承受的内压(MPa);

              E——室温下材料的弹性模量。

E.0.3  当管件计算的组合应力不满足本规范式(E.0.1-1)时,应加大壁厚再校核。