2 术语


2.0.1  管道气体  pipeline gas

    通过管道输送的天然气、煤层气和煤制天然气。

2.0.2  输气管道工程  gas transmission pipeline project

    用管道输送天然气、煤层气和煤制天然气的工程。一般包括输气管道、输气站、管道穿(跨)越及辅助生产设施等工程内容。

2.0.3  输气站  gas transmission station

    输气管道工程中各类工艺站场的总称。一般包括输气首站、输气末站、压气站、气体接收站、气体分输站、清管站等。

2.0.4  输气首站  gas transmission initial station

    输气管道的起点站。一般具有分离、调压、计量、清管等功能。

2.0.5  输气末站  gas transmission terminal station

    输气管道的终点站。一般具有分离、调压、计量、清管、配气等功能。

2.0.6  气体接收站  gas receiving station

    在输气管道沿线,为接收输气支线来气而设置的站,一般具有分离、调压、计量、清管等功能。

2.0.7  气体分输站  gas distributing station

    在输气管道沿线,为分输气体至用户而设置的站,一般具有分离、调压、计量、清管等功能。

2.0.8  压气站    compressor station

    在输气管道沿线,用压缩机对管道气体增压而设置的站。

2.0.9  地下储气库  underground gas storage

    利用地下的某种密闭空间储存天然气的地质构造、气井及地面设施。地质构造类型包括盐穴型、枯竭油气藏型、含水层型等。

2.0.10  注气站  gas injection station

    将天然气注入地下储气库而设置的站。

2.0.11  采气站  gas withdraw station

将天然气从地下储气库采出而设置的站。

2.0.12  管道附件  pipe auxiliaries

    管件、法兰、阀门、清管器收发筒、汇管、组合件、绝缘法兰或绝缘接头等管道专用承压部件。

2.0.13  管件  pipe fitting

    弯头、弯管、三通、异径接头和管封头。

2.0.14  弹性敷设  pipe laying with elastic bending

    利用管道在外力或自重作用下产生弹性弯曲变形,改变管道走向或适应高程变化的管道敷设方式。

2.0.15  清管系统  pigging system

    为清除管线内凝聚物和沉积物,隔离、置换或进行管道在线检测的全套设备。其中包括清管器、清管器收发筒、清管器指示器及清管器示踪仪等。

2.0.16  设计压力  design pressure(DP)

    在相应的设计温度下,用以确定管道计算壁厚及其他元件尺寸的压力值,该压力为管道的内部压力时称为设计内压力,为外部压力时称为设计外压力。

2.0.17  设计温度  design temperature

    管道在正常工作过程中,在相应设计压力下,管壁或元件金属可能达到的最高或最低温度。

2.0.18  管输气体温度  pipeline gas temperature

    气体在管道内输送时的流动温度。

2.0.19  操作压力  operating pressure(OP)

    在稳定操作条件下,一个系统内介质的压力。

2.0.20  最大操作压力  maximum operating pressure(MOP)

    在正常操作条件下,管线系统中的最大实际操作压力。

2.0.21  最大允许操作压力    maximum allowable operating pressure(MAOP)

    管线系统遵循本规范的规定,所能连续操作的最大压力,等于或小于设计压力。

2.0.22  泄压放空系统  relief and blow-down system

    对超压泄放、紧急放空及开工、停工或检修时排放出的可燃气体进行收集和处理的设施。泄压放空系统由泄压设备、收集管线、放空管和处理设备或其中一部分设备组成。

2.0.23  水露点  water dew point

    气体在一定压力下析出第一滴水时的温度。

2.0.24  烃露点  hydrocarbon dew point

    气体在一定压力下析出第一滴液态烃时的温度。

2.0.25  冷弯弯管  cold bends

    用模具将管子在不加热状态下弯制成需要角度的弯管。

2.0.26  热煨弯管  hot bends

    管子加热后,在弯制机具上弯曲成需要角度的弯管。

2.0.27  并行管道  parallel pipelines

    以一定间距(小于或等于50m)相邻敷设的两条或多条管道。

2.0.28  线路截断阀(室)  block valve station

    油气输送管道线路截断阀及其配套设施的总称,也称为阀室。
 

条文说明

 

    本章所列术语,其定义及范围仅适用于本规范。本规范将原术语进行了局部修改,由原26个术语增加为28个。删除了原规范中的“输气干线”和“输气支线”,增加的术语包括:冷弯弯管、热煨弯管、并行管道和线路截断阀(室)。本规范涉及的放空立管和放散管术语执行现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的有关规定。

2.0.1  本规范2003版“管输气体”定义为“通过管道输送的天然气和煤气”。本次修订过程中经会议讨论将原“管输气体”修改为“管道气体”,同时局部修改了定义内容。

    根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)第三条规定:“本法所称石油包括原油和成品油,所称天然气包括天然气、煤层气和煤制气”。

    关于“煤气”。现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第2.0.2条规定,人工煤气指“以固体、液体或气体(包括煤、重油、轻油、液体石油气、天然气等)为原料经转化制得的,且符合现行国家标准《人工煤气》GB/T 13612质量要求的可燃气体。人工煤气又简称为煤气”。现行国家标准《人工煤气》GB/T 13612中规�“本标准适用于以煤或油(轻油、重油)液化石油气、天然气等为原料转化制取的可燃气体,经城镇燃气管网输送至用户,作为居民生活、工业企业生产的燃料”。从以上两个标准来看,人工煤气制气原料种类多,且主要作为居民生活、工业企业生产的燃料,因此“煤气或人工煤气”属城镇燃气的范畴。

    煤制天然气指以煤炭为原料经转化制得的且符合现行国家标准《天然气》GB 17820质量要求的可燃气体(Synthetic natural gas,简称SNG)。

    综合以上因素,根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》,本次修订增加了“煤层气”,并将“煤制气”明确规定为“煤制天然气”,取消原规范本条定义中包括的“煤气”,最终将“管道气体”修改定义为“通过管道输送的天然气、煤层气和煤制天然气”。