6.1 输气站设置


6.1.1  输气站的设置应符合目标市场、线路走向和输气工艺设计的要求,各类输气站宜联合建设。

6.1.2  输气站位置选择应符合下列规定:

    1  应满足地形平缓、地势相对较高及近远期扩建需求;

    2  应满足供电、给水、排水、生活及交通方便的需求;

    3  应避开山洪、滑坡、地面沉降、风蚀沙埋等不良工程地质地段及其他不宜设站的地方;

    4  压气站的位置选择宜远离噪声敏感区;

    5  区域布置的防火距离应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的有关规定。

6.1.3  输气站内平面布置、防火安全、场内道路交通与外界公路的连接应符合国家现行标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183和《石油天然气工程总图设计规范》SY/T 0048的有关规定。
 

条文说明


6.1.1  输气站设置,第一是满足输气工艺的要求,第二是符合目标市场、线路走向的要求。这里所指的线路走向是线路总体走向。由于站场选址又需符合本规范第6.1.2条的要求,在线路中线位置选址不一定完全符合这些要求,此时站场位置可以在不影响线路总体走向和管线增长不太大的条件下,在中线两侧选择站址。为了减少站场数量,共用公用设施,减少管理环节,降低建设和管理费用,各种站场在满足输气工艺的前提下,联合建设是合适的。

6.1.2  本条对输气站位置选择作出规定。

    3  输气站是输气管道的重要节点设施,可能承担气体的加压、分输或向用户直接供气任务,因此输气站的选址要避开不良地质地区。

    4  压气站在运行过程中会连续产生噪声,因此压气站的位置选择宜要远离居住区等噪声敏感区。

6.1.3  本条中的站场内道路交通,设计除应符合现行国家相关标准外,还需要考虑方便运行作业及维修的车行道。输气站特别是压气站因有大部件检修工作,需要进行拆卸、装配、起吊和运输;清管站在清管作业时,需车辆运送清管器;对于安装有大于或等于DN400直径阀门的站场,因大型阀门拆卸检修或吊运更换,亦需车辆运输。