中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 除尘、通风、空调、采暖


9.2.1  在运输、贮存和生产过程中产生粉尘的各扬尘点,均应设除尘设施。除尘系统应降低漏风率和减少二次扬尘。

9.2.2  燃料及熔剂宜分别独立设置除尘系统。燃料除尘系统应采用袋式除尘器,除尘器的滤料应具有防静电功能;熔剂除尘系统宜采用袋式除尘器或电除尘器。 

9.2.3  原料、配料、烧结及冷却、整粒和成品矿槽的除尘系统,宜根据其工序特点和粉尘性质采取集中处理方式,不具备条件时可每个工序独立设置除尘系统;除尘系统宜采用袋式除尘器或电除尘器。

9.2.4  除尘器收集的粉尘宜进入配料系统回收利用,但当工艺有要求时,也可采用粉尘外运的方式。

9.2.5  除尘器前的除尘管道在输送烧结矿、返矿、铺底料及焦粉的含尘气体时,其易受冲刷部位应采取耐磨措施。

9.2.6  烧结工艺采用二套或二套以上烧结系列布置时,各除尘系统宜与烧结系列对应设置。

9.2.7  烧结室的高温岗位,宜设置移动式喷雾轴流风机进行通风降温。

9.2.8  地下通廊及其他地下构筑物应设机械通风,换气量宜按每小时3次~5次的换气次数计算。

9.2.9  建筑物通风系统设计应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的有关规定。

9.2.10  厂区内对温度有要求的房间均应设置空调。

9.2.11  需要设置采暖的工程,其采暖设计应符合以下规定:

    1  工艺燃料系统的厂房内,应采用光滑易清扫的散热器。散热器入口处的热媒温度,热媒为热水时,不宜超过130℃;热媒为蒸汽时,不宜超过110℃。输煤通廊的散热器入口处的热媒温度不应超过160℃。

    2  采暖管道不应穿过变压器室,不宜穿过电气设备间,若必须穿过时,应采用焊接连接方式。

    3  电气控制室和配电室内的采暖设施宜采用电采暖,也可采用焊接连接、无阀门连接的采暖管道和散热器。

    4  采暖地区工艺的原料系统、燃料系统、混合料系统的室内环境温度不宜低于5℃。
 

条文说明

9.2.1  烧结生产采用的原料、燃料、熔剂、烧结矿、返矿、铺底料等都是很细的粉状物料,在贮运和生产过程中都极易引起扬尘,污染工厂环境。因此,应设有除尘设施,其中包括设备的有效密封、粉尘的收集及管网、除尘风机、排气筒等。

9.2.2、9.2.3  因为燃料及熔剂在烧结过程中均需要按一定比例混合,且如果燃料或熔剂与别的物料合并除尘系统,除尘器收集的粉尘在进入烧结过程中经难以控制燃料或熔剂的比例,所以燃料及熔剂宜分别独立设置除尘系统。

    原料、配料、烧结及冷却、整粒和成品矿槽的除尘系统是集中处理方式还是独立设置,应从以下几个主要方面综合考虑:

    (1)集中处理方式是指两个或两个以上工序合并设置除尘系统,在具备条件时应优先选择。

    (2)工作制度,如成品矿槽的作业率较低时宜独立设置除尘系统,以节省运行费用。

    (3)根据烧结机的规模考虑是否合并除尘系统。合并后的除尘器不应过大,因为除尘器过大会导致本体结构设计复杂、制作加工困难及运行时除尘效果难以保证。

    (4)除尘系统主要由除尘管路、除尘器、除尘风机(可能设在风机房内)、消音器、排气筒等组成,合理确定除尘系统在总图布置位置是尤为重要的。

    (5)对建设的初次投资及运行费用进行比较。

    除尘器主要有两种形式:袋式除尘器和电除尘器。电除尘器使用成熟,维护简单,在《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》GB28662发布前被广泛采用,但目前经电除尘器处理后排出的废气含尘浓度要长期达到国家排放标准有一定的难度;袋式除尘器近年来技术有很大进步,滤袋材质和维护检修得到充分的改善,且经袋式除尘器处理后排出的废气含尘浓度能够达到国家排放标准;因此目前应优先采用袋式除尘器。

9.2.4  除尘器收集的粉尘具有很高的回收价值,根据烧结工艺的特点,此部分粉尘与其他物料混合后进入烧结机进行烧结,达到充分回收利用的目的。

    粉尘回收的输送方式通常有机械输送、气力输送、机械输送与气力输送相结合的方式,至于采用何种输送方式,需根据不同的除尘系统及其在总图的位置来具体确定。外运的粉尘宜用机械输送将粉尘集中输送至贮灰仓,经贮灰仓缓冲后再进行粉尘的外运。

9.2.5  除尘管道中易受冲刷部位主要指弯管及三通管。目前,在烧结工程中使用较多的耐磨措施有耐磨管壳、耐磨浇注料、耐磨铸石、耐磨陶瓷及碳化硅等。

9.2.6  主要是从各烧结系列的作业率、作业制度及检修、运行维护和节约能源等方面考虑。

9.2.7  用来改善维护、检修人员的工作条件。设置地点有烧结机头部操作区、烧结机尾部操作区、热振筛平台等处。

9.2.8  用于提供人员的新风及消除余热、余湿。机械通风可采用机械送风、自然排风或机械排风、自然补风。

9.2.10  厂区内对温度有要求的房间应设置空调,这些房间主要指:

       1  设置采暖通风系统不能满足温度要求的房间,或条件不允许、不经济时。

       2  有舒适性要求的房间。

9.2.11  在严寒和寒冷地区根据有关规定设置采暖设施,满足生产操作管理的需要。为防止燃料与采暖设备接触引起自燃,限制散热器入口处的热媒温度从而达到限制散热器表面平均温度的目的。

    变压器室、电气控制室、配电室等电气设备间装有各种电气设备、仪器仪表和高压带电的电缆,不允许采暖管道及采暖设备漏水、漏气。

    工艺的原料系统、燃料系统、混合料系统可能含水量较高,当环境温度高于5℃时,能保证物料的贮运过程不被冻结,以保证生产的需要。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

烧结厂设计规范 GB50408-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读