中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 烧结矿整粒


5.7.1  烧结厂设计应采用烧结矿整粒与分出铺底料工艺。

5.7.2  整粒流程应根据建设场地、烧结矿性能和高炉要求等因素确定。50mm以上粒级含量小于10%时,不宜采用烧结矿冷破碎设备,仅设三段冷筛分工艺,筛分设备宜采用振动筛。机上冷却的整粒可按具体条件确定。

5.7.3  设置烧结矿冷破碎设备时,应采用双齿辊破碎机,并应设四次冷筛分工艺,一次筛分应为固定筛,二、三、四次筛分应为振动筛。烧结矿冷破碎前应设自动除铁装置。

5.7.4  无冷破碎时,烧结矿粒度宜为150mm~5mm,其中:粒度大于50mm的烧结矿含量宜小于或等于8%,粒度小于5mm的烧结矿含量宜小于或等于5%;有冷破碎时,烧结矿粒度宜为50mm~5mm,粒度大于50mm的烧结矿含量宜小于或等于5%,粒度小于5mm的烧结矿含量宜小于或等于5%。

5.7.5  铺底料粒度宜为20mm~10mm。

5.7.6  返矿粒度宜小于5mm。

5.7.7  烧结矿整粒系统宜根据条件设置备用系列,或备用筛分设备。
 

条文说明

5.7.1  本条为强制性条款,必须严格执行。据测定,没有采用铺底料的老烧结机,机头除尘器前的烟气含尘浓度高达2g/m³~5g/m³,而采用铺底料的烟气含尘浓度只有0.5g/m³~1.0g/m³;采用铺底料后,混合料可以充分烧透,从而提高烧结矿和返矿的质量,并减少炉箅条消耗,延长主抽风机转子和主除尘系统使用寿命;烧结矿整粒后,成品烧结矿粒度均匀,粉末少,一般情况下,出厂成品烧结矿中小于5mm的粉末由原来的12.28%降至7.5%,而10mm~25mm的粒度提高了5.17%,高炉焦比降低了7.31kg/t,生铁产量增加143.2t/d,即增加5.5%。因此,为了更好地保护环境,节约能源,并提高烧结矿产品质量,新建,改、扩建的大中型烧结机都必须采用烧结矿整粒与分出铺底料工艺。

5.7.2  “七五”以来,我国很多烧结机都采用烧结矿冷破碎和四次筛分的流程(见图1),日本很多烧结机也采用这种流程。由于我国高炉栈桥下大块烧结矿很少,有的厂把双齿辊破碎机间隙调大,使其不起作用,有的干脆拆除不用。此后,新建和改扩建的大中型烧结机一般都不用冷破碎设备,仅设三段冷筛分工艺(见图2)。上述两种流程能够较合理地控制烧结矿上、下限粒度和铺底料粒度,成品粉末少、检修方便、布置整齐,是一个较好的流程。而很多烧结机,采用的是其改良型,即先分出小粒度的烧结矿进三筛(见图3)。

5.7.3  多年来,烧结矿冷振动筛多采用椭圆等厚筛。椭圆等厚筛为椭圆振动,集直线振动筛和圆振动筛两者的优点,能使物料在筛面上具有不同的筛分参数,筛分过程进一步优化,筛面上的物料易于流动、分层和透筛,因而筛分效率高(可达85%)、处理量大;采用二次隔振系统,减振效果好,设备运转平稳、噪声低;采用三轴驱动,改善了筛箱侧板的受力状况,减小了单个轴承的负荷,提高了设备的可靠性和使用寿命。

图1  采用固定筛和单层振动筛作四段筛分的流程图

1-固定筛,筛孔50mm;2-双齿辊破碎机;3-一次振动筛,筛孔18mm~25mm;

4-二次振动筛,筛孔9mm~15mm;5-三次振动筛,筛孔5mm~6mm;6-返矿;7-铺底料;8-成品

图2  采用单层振动筛作三段筛分的流程图

1-150mm~0烧结矿;2-一次振动筛,筛孔18mm~25mm;

3-二次振动筛,筛孔9mm~15mm;4-三次振动筛,筛孔5mm~6mm;5-返矿;6-铺底料;7-成品

图3  采用单层筛作三段筛分的流程图(改良型)

1-150mm~0烧结矿;2-一次振动筛,筛孔10mm~20mm;

3-二次振动筛,筛孔16mm~20mm;4-三次振动筛,筛孔5mm;5-返矿;6-铺底料;7-成品

5.7.7  烧结厂的整粒系统应布置为双系列。双系列有三种形式:第一种形式是每个系列的能力为总能力的50%,设置有可移动的备用振动筛作为整体更换,以保证系统的作业率。第二种形式是每个系列的能力与总生产能力相等,即一个系列生产,一个系列备用。第三种形式是每个系列能力为总生产能力的70%~75%(或50%),中间不再设置整体更换筛子,即当一个系列发生故障时,工厂只能以70%~75%的能力维持生产。由于受筛子能力的限制,大型偏大的烧结机大多采用第一种、第三种形式。而第二种形式多用在中型或大型偏小的烧结机,但一些中型偏小的烧结机也可采用一个成品整粒系列并设旁通。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

烧结厂设计规范 GB50408-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读