中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 配料设备


6.1.1  含铁原料的配料设备宜选用圆盘给料机加电子皮带秤或直拖式定量给料秤。

6.1.2  熔剂、燃料及返矿的配料设备宜选用直拖式定量给料秤或圆盘给料机加电子皮带秤。

6.1.3  生石灰、轻烧白云石的配料设备宜采用调速星形卸灰阀加电子皮带秤加环保型消化器,或变频双轴螺旋给料机加螺旋秤加环保型消化器。
 

条文说明

6.1.1  黏性大的含铁原料易在矿槽内产生堵料和悬料,采用圆盘给料机给料时,由于圆盘承受的料柱面积大,且通过圆盘旋转将料排出,可有效地防止堵料。

6.1.3  当每吨成品烧结矿添加生石灰量大于40kg时,生石灰不进行事先润湿,在混和和制粒过程难以消化,而影响烧结质量。生石灰在加水润湿时,会产生大量含尘蒸汽,故需设置除尘装置,即环保型消化器。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

烧结厂设计规范 GB50408-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读