中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

C.8 水平遮阳和垂直遮阳的直射辐射透射比


C.8.1  水平遮阳的直射辐射透射比应根据不同光斑形状按表C.8.1的规定计算。

表C.8.1  水平遮阳不同光斑形状直射太阳辐射透射比计算公式

    式中:XD——遮阳构件的直射辐射透射比,无量纲;

             shade_l——遮阳板挑出长度(mm)(图C.8.1);

             win_w——窗口宽度(mm)(图C.8.1);

             win_h——窗口高度(mm)(图C.8.1);

图C.8.1  水平遮阳板计算参数示意

          ts——遮阳板倾斜角(°),指遮阳板与墙面法线面的夹角,当遮阳板垂直于墙面时ts=0,遮阳板与窗口夹角小于90°时ts>0,反之ts<0(图C.8.1);

          ε——壁面太阳方位角(°),壁面上某点和太阳之间的连线在水平面上的投影,与壁面法线在水平面上的投影线之间的夹角,数值上等于(太阳方位角—壁面方位角);

          hs——太阳高度角(°)。

C.8.2  垂直遮阳的直射辐射透射比应根据不同光斑形状按表C.8.2-1的规定计算。

表C.8.2-1  垂直遮阳不同光斑形状直射太阳辐射透射比计算公式

    不同壁面太阳方位角范围内,shade_w和shade_h的计算应符合下列规定:

    1  当遮阳板倾斜角ts<0时,shade_w和shade_h应按附录C表C.8.2-2计算。

表C.8.2-2  垂直遮阳shade_w和shade_h计算公式

    2  当遮阳板倾斜角ts≥0时,shade_w和shade_h应按附录C表C.8.2-3计算。

表C.8.2-3  垂直遮阳shade_w和shade_h计算公式

    式中:shade-l——遮阳板挑出长度(mm)(图C.8.2);

              win_w——窗口宽度(mm)(图C.8.2);

              win_h——窗口高度(mm)(图C.8.2);

              ts——遮阳板倾斜角(°)(图C.8.2);

图C.8.2  垂直遮阳板计算参数示意

条文说明

C.8.1  为了求得逐时太阳直射辐射透射比,需要计算得到窗口玻璃上的逐时光斑面积的大小。一般认为照射到地球表面的太阳光线是一束平行光,而一般物体或部件大都由各种有规律的平行直线构成,它们在任意平面上的投影所形成的光斑,也必然由平行四边形组成,因此,只要能找到物体上几个拐角点的投影位置,就可以利用几何原理来求的上述光斑面积和透光系数,为了简化模型,对所研究的遮阳构造做了以下近似处理:

    1  忽略窗棂对光斑面积的影响;

    2  忽略遮阳板厚度的影响;

    3  忽略遮阳板间的反射。

    对于这种类型的水平遮阳板全天光斑形式有附录表C.8.1所示的三种变化(观测点在室外,下同):由于光斑变化情况是以0壁面太阳方位角为对称的,因此,附录表C.8.1只列出了壁面太阳方位角小于0的情况,当该角度大于0时,除光斑图形发生对称变化外,计算公式相同。

    壁面太阳方位角ε是指:壁面上某点和太阳之间的连线在水平面上的投影,与壁面法线在水平面上的投影线之间的夹角。在数值上等于(太阳方位角-壁面方位角)。太阳方位角是指:太阳至地面上某给定点连线在地面上的投影与正南向的夹角,太阳偏东时为负,偏西时为正,正南为零;壁面方位角是指:壁面法线在水平面上的投影与正南向的夹角,壁面朝向偏东为负,偏西为正,正南为零。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读