中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

C.5 门窗、幕墙传热系数


C.5.1  门窗、幕墙传热系数的计算按下式计算:

    式中:K——幕墙单元、门窗的传热系数[W/(m2·K)];

              Ag——透光面板面积(m2);

              lg——透光面板边缘长度(m);

              Kgc——透光面板中心的传热系数[W/(m2·K)];

              ψg——透光面板边缘的线传热系数[W/(m·K)];

              Ap——非透光明面板面积(m2);

              lp——非透光面板边缘长度(m);

              Kpc——非透光面板中心的传热系数[W/(m2·K)];

              ψp——非透光面板边缘的线传热系数[W/(m·K)];

              Af——框面积(m2);

              Kf——框的传热系数[W/(m2·K)]。

C.5.2  计算门窗、幕墙传热系数时,应采用建筑工程所在地的冬季计算参数,所采用的边界条件应根据冬季计算参数按照现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定计算确定。

C.5.3  采用典型玻璃、配合不同窗框,在典型窗框面积比的情况下,整窗传热系数可按表C.5.3-1、表C.5.3-2的规定选用。典型玻璃系统的光学、热工性能参数可按表C.5.3-3的规定选用。

表C.5.3-1  典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数

表C.5.3-2  典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数

表C.5.3-3  典型玻璃的光学、热工性能参数

C.5.4  带有中空内置遮阳的门窗、幕墙传热系数应按照现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定进行计算。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读