5.4 地面


5.4.1  建筑中与土体接触的地面内表面温度与室内空气温度的温差△tg应符合表5.4.1的规定。

表5.4.1  地面的内表面温度与室内空气温度温差的限值

    注:△tg=ti—θi·g

5.4.2  地面内表面温度可按下式计算:

    式中:θi·g——地面内表面温度(℃);

              Rg——地面热阻(m2·K/W);

              θe——地面层与土体接触面的温度(℃),应取本规范附录A表A.0.1中的最冷月平均温度。

5.4.3  不同地区,符合本规范第5.4.1条要求的地面层热阻最小值Rmin·g可按下式计算或按本规范附录D表D.2的规定选用。

    式中:Rmin·g——满足△tg要求的地面热阻最小值(m2·K/W)。

5.4.4  地面层热阻的计算只计入结构层、保温层和面层。

5.4.5  地面保温材料应选用吸水率小、抗压强度高、不易变形的材料。