中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 建筑装修


9.2.1  建筑装修施工应做到墙面平滑、地面平整、不易附着灰尘。

9.2.2  三级和四级生物安全实验室围护结构表面的所有缝隙应采取可靠的措施密封。

9.2.3  三级和四级生物安全实验室有压差梯度要求的房间应在合适位置设测压孔,平时应有密封措施。

9.2.4  生物安全实验室中各种台、架、设备应采取防倾倒措施,相互之间应保持一定距离。当靠地靠墙放置时,应用密封胶将靠地靠墙的边缝密封。

9.2.5  气密门宜直接与土建墙连接固定,与强度较差的围护结构连接固定时,应在围护结构上安装加强构件。

9.2.6  气密门两侧、顶部与围护结构的距离不宜小于200mm。

9.2.7  气密门门体和门框宜采用整体焊接结构,门体开闭机构宜设置有可调的铰链和锁扣。

条文说明

9.2.1  应以严密、易于清洁为主要目的。采用水磨石现浇地面时,应严格遵守《洁净室施工及验收规范》GB 50591中的施工规定。

9.2.2  生物安全实验室围护结构表面的所有缝隙(拼接缝、传线孔、配管穿墙处、钉孔以及其他所有开口处密封盖边缘)都需要填实和密封。由于是负压房间,同时又有洁净度要求,对缝隙的严密性要求远远高于正压房间,必须高度重视。应特别提醒注意的是:插座、开关穿过隔墙安装时,线孔一定要严格密封,应用软性不易老化的材料,将线孔堵严。

9.2.3  除可设压差计外,还设测压孔是为了方便抽检、年检和校验检测,平时应有密封措施保证房间的密闭。

9.2.4  靠地靠墙放置时,用密封胶将靠地靠墙的边缝密封可有效防止边缝处不能清洁消毒。

9.2.5  气密门主体采用较厚的金属材料制造,质量较大,在生物安全实验室压差梯度的作用下其开闭阻力也往往较高,如果围护结构采用洁净彩板等轻体材料制造可能难以承受气密门的质量负荷和气密门开闭时的运动负荷,造成连接结构损坏或者密闭结构损坏。在与混凝土墙连接时,可以采用预留门洞的方式,将门框与混凝土墙固定后再作密封处理,如果与轻体材料制造的围护结构连接,应适当地加强围护结构的局部强度(如采用预埋子门框)。

9.2.6  气密门安装后需进行泄漏检测(如示踪气体法、超声波穿透法等),检测仪器有一定的操作空间要求,为此提出气密门与围护结构的距离要求。

9.2.7  气密门门体和门框建议选用整体焊接结构形式,拼接结构形式的门体和门框需要大量使用密封材料,耐化学消毒剂腐蚀性和耐老化性能不理想;为克服建筑施工误差和气密门安装误差以及长时间使用后气密门运动机构间隙变化等问题,宜设置可调整的铰链和锁扣,以便适时对气密门进行调整,保证生物安全实验室具有优良的严密性。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读