7.5 通信


7.5.1  三级和四级生物安全实验室防护区内应设置必要的通信设备。

7.5.2  三级和四级生物安全实验室内与实验室外应有内部电话或对讲系统。安装对讲系统时,宜采用向内通话受控、向外通话非受控的选择性通话方式。

条文说明

7.5.1  生物安全实验室通信系统的形式包括语音通信、视频通信和数据通信等,目的主要有两个:安全方面的信息交流和实验室数据传输。

    为避免污染扩散的风险,应通过在生物安全实验室防护区内(通常为主实验室)设置的传真机或计算机网络系统,将实验数据、实验报告、数码照片等资料和数据向实验室外传递。

    适用的通信设备设施包括电话、传真机、对讲机、选择性通话系统、计算机网络系统、视频系统等,应根据生物安全实验室的规模和复杂程度选配以上通信设备设施,并合理设置通信点的位置和数量。

7.5.2  在实验室内从事的高致病性病原微生物相关的实验活动,是一项复杂、精细、高风险和高压力的活动,需要工作人员高度集中精神,始终处于紧张状态。为尽量减少外部因素对实验室内工作人员的影响,监控室内的通话器宜为开关式。在实验间内宜采用免接触式通话器,使实验操作人员随时可方便地与监控室人员通话。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011