3.2 生物安全实验室的分类


3.2.1  生物安全实验室根据所操作致病性生物因子的传播途径可分为a类和b类。a类指操作非经空气传播生物因子的实验室;b类指操作经空气传播生物因子的实验室。b1类生物安全实验室指可有效利用安全隔离装置进行操作的实验室;b2类生物安全实验室指不能有效利用安全隔离装置进行操作的实验室。

3.2.2  四级生物安全实验室根据使用生物安全柜的类型和穿着防护服的不同,可分为生物安全柜型和正压服型两类,并可符合表3.2.2的规定。

条文说明

3.2.1  生物安全实验室分类是本次修订的重要内容。针对实验活动差异、采用的个体防护装备和基础隔离设施不同,对实验室加以分类,使实验室的分类更加清晰。

    a类型实验室相当于《实验室  生物安全通用要求》GB 19489-2008中4.4.1规定的类型;b1相当于《实验室  生物安全通用要求》GB 19489-2008中4.4.2规定的类型;b2相当于《实验室  生物安全通用要求》GB 19489-2008中4.4.3规定的类型。《实验室  生物安全通用要求》GB 19489-2008中4.4.4类型为使用生命支持系统的正压服操作常规量经空气传播致病性生物因子的实验室,在b1类或b2类型实验室中均有可能使用到,本规范中没有作为一类单独列出。

3.2.2  本条对四级生物安全实验室又进行了详细划分,即细分为生物安全柜型、正压服型两种,对每种的特点进行了描述。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011