C.14 微振测试


C.14.1  洁净厂房中需要微振控制的精密设备仪器或房间(区域),应进行微振控制设施的建造质量检测。检测宜采用微振测试分析系统进行测试,可包括微振动传感器、专用仪器和计算机分析系统等。

C.14.2  微振测试应按下列规定分阶段进行:

    1  洁净厂房建设场地的环境振动测试,应提供振动设计的本底数据;

    2  建筑结构振动特性测试,应在结构工程施工完成后,按微振控制设计要求进行测试,校核结构建造质量;

    3  精密设备仪器安装地点的环境振动测试,应在洁净厂房中各种公用动力设备安装并试运转后,应按洁净厂房中除生产工艺设备外的所有设施、设备均已正常运转后进行精密设备仪器安装地点的环境振动测试,以最终校核、确定精密设备仪器和相关设施的微振控制措施;

    4  精密设备仪器的微振最终测试,应在此类设备试运转后,并应按生产工艺要求的状态进行最终测试,检查微振控制设施的整体建造质量。