中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.7 门窗安装工程


4.7.1  门窗安装前,应对门窗洞口或副框尺寸进行检验,并应符合设计要求。

4.7.2  门窗工程验收时应检查下列文件:

    1  门窗工程的施工图、设计或施工说明和其他相关文件;

    2  门窗的产品质量认证、门窗及主要制作材料的合格证书、性能检验报告,进场验收记录;

    3  门窗固定件的隐蔽工程验收记录;

    4  门窗密闭性检测报告(空气洁净度1级~5级洁净室)。

4.7.3  洁净室门窗工程的检验批,应按每50樘为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。

Ⅰ  主控项目

4.7.4  洁净室门窗的品种、类型、规格、构造、型材厚度、尺寸、安装位置、连接方式和附件、防腐处理以及气密性均应符合设计要求。

    检查数量:按每一检验批的30%检查。

    检验方法:观察检查、尺量,检查产品(材料)合格证书、性能检验报告、进场验收记录和施工验收记录。

4.7.5  门窗表面应不发尘、不霉变、不吸附污染物、易清洁和消毒、平整、光滑,门窗上玻璃均应为固定型。

    检查数量:按每一检验批的30%检查。

    检验方法:观察检查。

4.7.6  门窗边框、副框的安装应牢固,预埋件、连接件的数量、规格、位置、埋设或连接方式等均应符合设计要求。

    检查数量:按每一检验批的30%检查。

    检验方法:观察检查。

4.7.7  门窗边框与墙体应连接牢固。门窗边框、副框与墙体之间的缝隙应均匀,并不得超过1mm。缝隙应以密封材料填嵌和密封胶密封。

    检查数量:按每一检验批的30%检查。

    检验方法:观察检查、尺量。

4.7.8  洁净室门配件的型号、规格、数量应符合设计要求,并应牢固、表面光滑、不积尘、易清洁和消毒。

    检查数量:按每一检验批的30%检查。

    检验方法:观察检查。

Ⅱ  一般项目

4.7.9  门窗表面应色泽一致,并应无锈蚀、无划痕和碰伤。保护层或薄膜应连续。

    检查数量:按每一检验批的30%检查。

    检验方法:观察检查。

4.7.10  门扇应安装牢固,并应开关灵活、关闭严密。

    检查数量:按每一检验批的30%检查。

    检验方法:观察检查。

4.7.11  门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表4.7.11的规定。

    检查数量:按每一检验批的30%检查。

表4.7.11  门窗安装的允许偏差和检验方法

条文说明

Ⅰ 主控项目

4.7.4  本条对洁净室门窗质量验收主控项目各项内容的规定,是确保洁净室门窗施工安装质量的基本要求,这里强调均应符合设计(工程设计和施工详图设计)要求;若为外购产品时,还应认真检查产品(包括产品制作用材料)的合格证书、性能检测报告和现场验收记录等。

4.7.5~4.7.7  这几条对门窗表面、门窗边框的安装以及边框与墙体之间缝隙的质量验收主控项目内容作出了规定,这些规定对门窗的气密性、密闭性和不产尘、不积尘、易清洗和无菌消毒都是十分重要的,应严格执行。

4.7.8  洁净室门的配件质量是确保制作质量优良门的十分重要的条件,为此本条对门配件的质量验收主控项目内容作出了规定。

 一般项目

4.7.9、4.7.10  这两条对门窗表面色泽、门扇安装的质量验收作出了规定;强调门扇既应牢固安装,又应开关灵活,关闭严密,才能确保门的施工安装质量。

4.7.11  本条对门窗安装的允许偏差和检验方法作出了规定,据了解,这些规定是目前国内洁净厂房专业施工企业遵循的基本要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读