中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 PP/PE管道安装


7.5.1  洁净厂房内PP/PE管道应采用热熔焊接法施工。

7.5.2  施工中所采用的管材、附件、焊接材料等应已验收合格,并应符合设计要求,同时应做好检查记录。

7.5.3  焊接加工或施工现场应保持清洁。焊接作业人员应经培训合格后上岗。

7.5.4  管道焊接的热熔接机应根据管道直径采用相应型号、规格的焊机,焊接操作中应保持焊机、加热板的清洁、无尘。

Ⅰ 主控项目

7.5.5  管子切割宜采用专用割刀。切口端面倾斜偏差不得大于管子外径的0.5%,且不得超过1mm。

    检查数量:抽查30%。

    检验方法:尺量。

7.5.6  管子热熔焊接应符合下列规定:

    1  对接管段应可靠固定,对接面错边不得大于管子壁厚的10%,且不应大于1mm;

    2  应保持热熔焊接加热板面清洁、无尘,并应控制加热设定温度;

    3  应根据不同管径,控制热熔对口压力、对接时间、冷却时间。

    检查数量:抽查30%焊口。

    检验方法:尺量,核查施工记录。

7.5.7  管子热熔焊缝不得低于管子表面,宜高于管子表面2mm~3mm;焊缝不得出现缺陷接口,焊缝宽度不得超过规定平均宽度的20%。

    检查数量:抽查30%焊缝。

    检验方法:尺量,观察检查,必要时切下管段检查。

Ⅱ  一般项目

7.5.8  管子焊接切口表面应平整、无毛刺;焊缝卷边应一致、美观,并应无污物,焊接接口应平滑、清洁。

    检查数量:抽查30%焊口。

    检验方法:观察检查,核查施工记录。

7.5.9  管子热熔焊时的切换时间应根据管子尺寸确定,管外径小于或等于250mm时,宜小于8s;管外径大于250mm时,不宜超过12s。

    检查数量:抽查30%。

    检验方法:核查施工记录。

7.5.10  管子热熔焊时的加热温度应根据材质、管壁厚度等确定,PE管宜为200℃~230℃,PP管宜为195℃~205℃。

    检查数量:抽查30%。

    检验方法:核查施工记录。

7.5.11  管道安装时,应根据输送介质参数设置支、吊架,并应符合下列规定:

    1  支、吊架形式、位置应符合工程设计要求;

    2  支、吊架不应设在管子接头、焊缝处,与接头、焊缝的净距应大于5cm;

    3  管道上阀门应可靠固定,宜以支架支承;支、吊架与管子之间应填入橡胶类材料。

    检查数量:抽查30%。

    检验方法:尺量、观察检查。

7.5.12  PE/PP管道安装后应根据用途进行试验,并应符合下列规定:

    1  用于承内压的管道应进行压力试验,其试验压力应为工作压力的1.5倍,经检查以不泄漏、无异常应为合格;有严密性要求时,还应降至工作压力,保压30min,经检查不泄漏、无异常应为合格;

    2  用于热流体输送时,还应进行热循环试验,以工作介质在工作温度及低于工作温度下进行温度变化的试验,应以不泄漏、无异常为合格;

    3  用于常压的管道,应进行满水试验,应以不泄漏、无异常为合格。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:核查试验记录或仪器仪表检查。

条文说明

7.5.1~7.5.4  洁净厂房内输送某些化学品等需使用聚丙烯(PP)管或聚乙烯(PE)管,这类管道一般均采用热熔焊接法进行施工,这几条是PP/PE管道安装的通用规定。由于PP/PE管道安装过程涉及一些专业技术和安全技术要求,所以要求作业人员上岗前应进行专门的培训,并经考核合格后才能上岗。

  主控项目

7.5.6、7.5.7  这两条对PP/PE管道的热熔焊接及其焊缝质量验收的主控项目内容作出了规定。由于PP/PE管道热熔焊接时,应根据其管径的不同,采用不同的焊接参数,对于管外径为20mm~160mm的PP/PE管道热熔焊接时的相关参数可参考表2中的数据。

表2 D20~160管道热熔焊接的参数

 一般项目

7.5.9、7.5.10  这两条是对热熔焊的切换时间、加热温度的质量验收作出的一般项目规定,作为推荐数据供参考。

7.5.11  本条对PP/PE管道支(吊)架的设置作出了质量验收规定。由于输送介质的不同,PP/PE管道运行负载是不确定数据,所以规定应根据输送介质参数,合理确定支(吊)架位置,并强调应符合工程设计要求;另外,考虑到PP/PE管材的特性,对焊接接头等与支(吊)架的净距和阀门处设支(吊)架作了较明确的规定。

7.5.12  本条对PP/PE安装后的试验验收方法和验收合格标准作出了规定。由于PP/PE管道目前在洁净厂房中可能用于承内压、输送热流体和常压管道等用途,所以本条按不同用途进行安装后试验验收作出了规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读