中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 无障碍出入口


3.3.1  无障碍出入口包括以下几种类别:

      1  平坡出入口;

      2  同时设置台阶和轮椅坡道的出入口;

      3  同时设置台阶和升降平台的出入口。

3.3.2  无障碍出入口应符合下列规定:

      1  出入口的地面应平整、防滑;

      2  室外地面滤水箅子的孔洞宽度不应大于15mm;

      3  同时设置台阶和升降平台的出入口宜只应用于受场地限制无法改造坡道的工程,并应符合本规范第3.7.3条的有关规定;

      4  除平坡出入口外,在门完全开启的状态下,建筑物无障碍出入口的平台的净深度不应小于1.50m;

      5  建筑物无障碍出入口的门厅、过厅如设置两道门,门扇同时开启时两道门的间距不应小于1.50m;

      6  建筑物无障碍出入口的上方应设置雨棚。

3.3.3  无障碍出入口的轮椅坡道及平坡出入口的坡度应符合下列规定:

      1  平坡出入口的地面坡度不应大于1:20,当场地条件比较好时,不宜大于1:30;

      2  同时设置台阶和轮椅坡道的出入口,轮椅坡道的坡度应符合本规范第3.4节的有关规定。 

条文说明

 3.3.1  第1款  平坡出入口,是人们在通行中最为便捷的无障碍出入口,该出入口不仅方便了各种行动不便的人群,同时也给其他人带来了便利,应该在工程中,特别是大型公共建筑中优先选用。

        第3款  主要适用以下情况:在建筑出入口进行无障碍改造时,因为场地条件有限而无法修建坡道,可以采用占地面积小的升降平台取代轮椅坡道。一般的新建建筑不提倡此种做法。

3.3.2  第1款  出入口的地面应做防滑处理,为人们进出时提供便利,特别是雨雪天气尤为需要。

        第2款  一般设计中不提倡将室外地面滤水箅子设置在常用的人行通路上,对其孔宽的限定是为了防止卡住轮椅的轮子、盲杖等,对正常行走的人也提供了便利。

        第4款  建筑入口的平台是人流通行的集散地带,特别是公共建筑显得更为突出,既要方便乘轮椅者的通行和回转,还应给其他人的通行和停留带来便利和安全。如果入口平台的深度做得很小,就会造成推开门扇就下台阶,稍不留意就有跌倒的危险,因此限定建筑入口平台的最小深度非常必要。

        第5款  入口门厅、过厅设两道门时,当乘轮椅者在期间通行时,避免在门扇同时开启后碰撞轮椅,因此对开启门扇后的最小间距作出限定。

3.3.3  调查表明,坡面越平缓,人们越容易自主地使用坡道。

《民用建筑设计通则》GB 50352—2005规定基地步行道的纵坡不应小于0.2%,平坡入口的地面坡度还应满足此要求,并且需要结合室内外高差、建筑所在地的具体情况等综合选定适宜坡度。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

无障碍设计规范 GB50763-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读