3.1 缘石坡道


3.1.1  缘石坡道应符合下列规定:

      1  缘石坡道的坡面应平整、防滑;

      2  缘石坡道的坡口与车行道之间宜没有高差;当有高差时,高出车行道的地面不应大于10mm;

      3  宜优先选用全宽式单面坡缘石坡道。

3.1.2  缘石坡道的坡度应符合下列规定:

      1  全宽式单面坡缘石坡道的坡度不应大于1:20;

      2  三面坡缘石坡道正面及侧面的坡度不应大于1:12;

      3  其他形式的缘石坡道的坡度均不应大于1:12。

3.1.3  缘石坡道的宽度应符合下列规定:

      1  全宽式单面坡缘石坡道的宽度应与人行道宽度相同;

      2  三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.20m;

      3  其他形式的缘石坡道的坡口宽度均不应小于1.50m。

条文说明

3.1.1  为了方便行动不便的人特别是乘轮椅者通过路口,人行道的路口需要设置缘石坡道,在缘石坡道的类型中,单面坡缘石坡道是一种通行最为便利的缘石坡道,丁字路口的缘石坡道同样适合布置单面坡的缘石坡道。实践表明。当缘石坡道顺着人行道路的方向布置时,采用全宽式单面坡缘石坡道(图3—1)最为方便。其他类型的缘石坡道,如三面坡缘石坡道(图3—2)等可根据具体情况有选择性地采用。

图3—1  全宽式单面坡缘石坡道

图3—2  三面坡缘石坡道