中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.13 城市公共厕所


8.13.1  城市公共厕所进行无障碍设计的范围应包括独立式、附属式公共厕所。

8.13.2  城市公共厕所的无障碍设计应符合下列规定:

       1 出入口应为无障碍出入口;

       2  在两层公共厕所中,无障碍厕位应设在地面层;

       3  女厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位和1个无障碍洗手盆;男厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位、1个无障碍小便器和1个无障碍洗手盆;并应满足本规范第3.9.1条的有关规定;

       4  宜在公共厕所旁另设1处无障碍厕所;

       5  厕所内的通道应方便乘轮椅者进出和回转,回转直径不小于1.50m;

       6  门应方便开启,通行净宽度不应小于800mm;

       7  地面应防滑、不积水。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

无障碍设计规范 GB50763-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读